自动喷水灭火系统管网试压时,试验压力应为设计工作压力的()倍,且不应小于0.6MPa。

A.1.0
B.1.2
C.1.5
D.2.0

优质解答

答案

C

解析

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统水压强度试验的试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并且不应小于0.6MPa。注意区分:消火栓系统也是1.5倍,但自动喷水灭火系统明确为1.5倍。有些考生会混淆1.1倍(气压试验或某些特定情况)或1.3倍。此处考点明确为1.5倍。