某商业建筑室内消火栓系统安装完成后,进行管道水压试验。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及相关消防规范,下列关于该系统试压参数及稳压时间要求的说法中,正确的是()
A.试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa,在试验压力下稳压10min
B.试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa,在试验压力下稳压2h
C.试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa,在试验压力下稳压2h,且压力降不应大于0.05MPa
D.试验压力应为设计工作压力的2.0倍,且不应低于0.6MPa,在试验压力下稳压2h,且压力降不应大于0.05MPa
优质解答
答案
C
解析
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974,室内消火栓系统管道水压试验的试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa。在试验压力下稳压2h,压力降不应大于0.05MPa。选项A稳压时间错误;选项B缺少对压力降的判定标准;选项D试验压力倍数错误(2.0倍通常用于自动喷水灭火系统或气压试验的特定情况,消火栓系统为1.5倍)。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成