某施工单位在进行消防管道安装施工准备时,需对进场的主要材料和设备进行检验。根据消防工程施工技术要求,关于消防管道及附件进场检验的说法,正确的有

A.消防管道进场后,应核查其产品质量证明文件,如出厂合格证、材质证明等
B.镀锌钢管在镀锌层破坏处,应进行防腐处理,且处理后的防腐层厚度不应小于原镀锌层厚度
C.消防管道及附件进场后,应进行外观检查,检查有无裂纹、腐蚀、变形等缺陷
D.所有进场的消防管道均必须进行无损检测,合格后方可使用
E.消防管道附件(如阀门、管件)应核对规格、型号、压力等级是否符合设计要求

优质解答

答案

ABCE

解析

解析:选项A正确,材料进场必须核查质量证明文件,这是基本要求。选项B正确,镀锌钢管镀锌层破坏处需做防腐处理,且处理质量应符合规范,通常要求防腐层厚度不低于原镀锌层或符合设计要求,以保障管道寿命和防腐性能。选项C正确,外观检查是进场检验的基本内容,旨在发现明显的制造或运输缺陷。选项E正确,附件的规格、型号、压力等级必须与设计要求一致,否则影响系统安全。选项D错误,并非所有进场消防管道都“必须”进行无损检测,无损检测通常针对特定材质(如不锈钢、有色金属)、特定工艺(如焊接)或设计有明确要求的情况,普通碳钢管道进场通常以外观、尺寸、材质证明及必要的力学性能抽检为主,而非全数无损检测。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成