自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行水压强度试验和水压严密性试验。关于水压严密性试验的说法,错误的是()

A.试验压力应为系统的设计工作压力
B.稳压时间应不少于30min
C.在稳压期间,压力降不应大于0.01MPa
D.试验前,应打开所有阀门,并排放系统中的空气

优质解答

答案

D

解析

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第8.0.3条: 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统的设计工作压力。稳压时间应不少于30min。稳压期间,压力降不应大于0.01MPa。 选项A正确:试验压力为设计工作压力。 选项B正确:稳压时间不少于30min。 选项C正确:压力降不大于0.01MPa。 选项D错误:严密性试验前,不需要“打开所有阀门”,而是应该关闭试压段以外的阀门,将试压段与系统其他部分隔离,并排除试压段内的空气。打开所有阀门会导致试压段与未试压部分连通,无法进行局部或整体试压,且如果系统中有其他部分未准备好,会造成混乱。此外,试压时通常是将试压段注水,排空空气,然后保压。D选项的描述不符合试压操作逻辑。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成