关于室内消火栓系统管道试压与冲洗的下列说法,正确的是()
A.管道冲洗应在试压合格后进行,冲洗流速不应小于1.5m/s
B.强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
C.严密性试验压力应为设计工作压力,稳压24h,压降不大于0.05MPa
D.管道冲洗时,排水口的水质应与进水水质一致即可,无需检测浊度
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014:
1. 选项A错误:管道冲洗应在试压合格后进行,但冲洗流速不应小于1.5m/s(部分规范表述为1.5m/s以上,或具体数值依据管材而定,通常要求流速大于1.5m/s以确保冲洗效果,但更关键的错误在于试压顺序,试压必须在冲洗前进行,A选项说试压合格后冲洗,顺序正确,但需对比其他选项。实际上,GB50974规定管道冲洗流速不宜小于1.5m/s。让我们重新审视选项B。GB50974第8.2.3条规定,强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。这是标准条文。
2. 选项B正确:符合GB50974-2014第8.2.3条规定,消火栓系统强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。
3. 选项C错误:严密性试验压力应为设计工作压力,稳压时间应为30min(对于系统整体)或根据具体部位要求,且压降不应大于0.01MPa(系统整体)或0.05MPa(局部)。通常系统严密性试验稳压30min,压降不大于0.01MPa。若指消火栓系统整体,GB50242规定稳压2h,压降不大于0.05MPa。但C选项说稳压24h,时间过长,且压降0.05MPa对应的是2h稳压。若按GB50974,系统严密性试验稳压30min,压降不大于0.01MPa。因此C选项描述不准确或混淆了不同标准/部位的要求。
4. 选项D错误:管道冲洗时,排水口的水质应与进水水质一致,且通常需通过浊度检测或目视检查,不能仅凭“即可”这种模糊说法,且规范要求冲洗至排水口出水与进水目视一致,有时需测浊度。相比之下,B选项是明确的规范条文。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成