在建筑电气工程的等电位联结施工中,关于局部等电位联结(LEB)的做法,下列说法中正确的是?
A.局部等电位联结箱应设置在房间内,通过专用导体将该区域内的可接近裸露导体、金属管道、金属构件等与建筑物总等电位联结(MEB)相连
B.局部等电位联结箱内的导体截面可以小于该区域内最大保护导体的截面,只要绝缘良好即可
C.局部等电位联结箱只需连接该区域内的电气装置,无需连接该区域内的金属管道和金属结构构件
D.局部等电位联结箱应直接连接到接地体上,而不需要通过导体与总等电位联结箱(MEB)进行连接
优质解答
答案
A
解析
选项A正确:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303及《建筑物防雷设计规范》GB 50057,局部等电位联结(LEB)是通过局部等电位联结箱,将该区域内的可接近裸露导体、金属管道、金属结构等利用专用导体与总等电位联结(MEB)相连接,以减小该区域内的电位差。选项B错误:等电位联结导体的截面不应小于该区域内最大保护导体的截面,以确保在故障电流下具有足够的机械强度和热稳定性。选项C错误:局部等电位联结必须包括该区域内的所有可接近的金属物体(如金属管道、金属构件),仅连接电气装置无法实现有效的等电位联结,不能消除电位差。选项D错误:局部等电位联结箱必须与总等电位联结箱(MEB)相连,最终通过MEB接地,形成完整的等电位网络,不能直接独立接地。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成