某建筑防雷接地工程采用人工接地体,关于接地体与接地干线的连接及安装要求,下列说法中错误的是?

A.接地体与接地干线的连接应采用焊接,且焊接长度应满足规范要求,焊口应做防腐处理
B.接地体埋设深度不宜小于0.5m,以减少土壤电阻率随季节变化的影响
C.接地干线与接地体连接时,应采用螺栓连接,严禁采用焊接方式,以便后期检修和更换
D.接地体在引出地面后,应进行防腐处理,并应在引出地面1.7m以下进行标识

优质解答

答案

C

解析

选项C错误:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303,接地体与接地干线的连接应采用焊接(如搭接焊、对接焊),焊接长度需符合规范(如扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,圆钢搭接长度不小于其直径的6倍),且焊口应做防腐处理。严禁仅采用螺栓连接,因为螺栓连接接触电阻较大,易锈蚀,可靠性差,不符合防雷接地的可靠性要求。选项A正确:焊接是标准连接方式,焊口防腐是必要工序。选项B正确:接地体埋深不宜小于0.5m,这是为了避开耕土层,利用较深层土壤电阻率相对稳定且通常较低的特性。选项D正确:接地体引出地面后需做防腐,且应在地面以下1.7m处(或引出地面后1.7m以下)设置标识,便于识别和维护,同时防止机械损伤。