在建筑电气工程中,当采用自然接地体或人工接地体时,关于接地体埋设深度及材料选择,下列做法中符合规范的是?
A.接地体顶面埋设深度宜小于 0.5m,以利用表层土壤的导电性
B.角钢、钢管等钢材接地体埋入地下部分应涂沥青进行防腐处理
C.接地体顶面埋设深度不应小于 0.5m,且在土壤电阻率较高的地区可适当加深
D.利用基础钢筋作接地体时,基础钢筋直径不得小于 10mm
优质解答
答案
C
解析
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》及防雷接地相关技术标准:
1. 选项 A 错误,接地体顶面埋设深度不应小于 0.5m,以防止因土壤表层干燥或受季节影响导致接地电阻波动,同时也保护接地体免受机械损伤。
2. 选项 B 错误,埋入地下部分的钢材接地体一般不需要涂沥青防腐,因为土壤环境本身具有一定的防腐作用,且涂漆会影响接地体与土壤的接触电阻;通常只有露出地面的部分或特定环境才需做防腐处理,或者采用热镀锌等长效防腐方式。实际上,规范更强调接地体与土壤的接触良好,涂沥青会阻碍电流泄放。
3. 选项 C 正确,接地体顶面埋设深度不应小于 0.5m,这是为了确保接地电阻的稳定性和安全性。
4. 选项 D 错误,利用基础钢筋作接地体时,对钢筋直径没有明确的“不得小于 10mm”的单一硬性规定,通常要求利用混凝土基础内的钢筋作为接地体时,钢筋直径应符合结构设计要求,且通常利用两根及以上主筋焊接连通。若指人工接地体,圆钢直径通常不小于 8mm,角钢厚度不小于 4mm 等,但 D 选项表述不准确且非核心考点,C 选项更为规范和准确。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成