在建筑防雷接地系统中,关于接地电阻的测试要求,下列说法中正确的是?
A.接地电阻测试应在土壤干燥季节进行,以反映最不利情况下的接地性能
B.测试时,电压极和电流极应垂直于接地体排列,且电压极应位于接地体和电流极之间
C.接地电阻测试可以在雷雨季节进行,以便检测雷电流下的真实阻抗
D.测试接地电阻时,只需使用三端法,无需考虑辅助电极的距离,距离越近越好
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057及接地测试相关规程:
1. 选项B正确。测试接地电阻时,通常采用三极法(电流极、电压极、接地极)。电压极应布置在接地体和电流极之间,且通常距离接地体约0.61倍极间距离(或按具体规程要求),以消除土壤非均匀性的影响。垂直排列是标准做法。
2. 选项A错误。接地电阻测试应在土壤潮湿季节进行,因为土壤湿度影响电阻率,干燥季节土壤电阻率升高,测得的电阻值偏大,不能真实反映正常工况下的接地性能。规范要求在土壤湿度较大的季节测试,或进行土壤电阻率修正。
3. 选项C错误。严禁在雷雨季节进行接地电阻测试,因为雷电流可能通过接地体,危及测试人员和设备安全。
4. 选项D错误。辅助电极(电流极和电压极)的距离有严格规定(如电流极距离接地体20m,电压极距离接地体4m等,具体视接地体大小而定),距离过近会导致测量误差极大,甚至无法测量。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成