关于电缆敷设方式与标志牌设置的要求,下列说法正确的是

A.电缆在电缆沟内敷设时,应在电缆沟两端设置标志牌
B.直埋电缆在电缆路径转弯处、交叉处应设置标志牌,并应在电缆两端设置标志牌
C.电缆在竖井内敷设时,应在每层楼板的入口处设置标志牌
D.电缆在桥架内敷设时,应在电缆的起始端和终止端设置标志牌,中间无需设置

优质解答

答案

B

解析

A项错误,电缆在电缆沟内敷设时,应在电缆沟两端、转弯处、交叉处及每间隔50m~100m处设置标志牌,不仅仅是两端。 B项正确,根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303,直埋电缆在电缆路径转弯处、交叉处应设置标志牌,并应在电缆两端设置标志牌,以便维护和管理。 C项错误,电缆在竖井内敷设时,应在竖井内每隔一定距离(如每层或每隔50m)设置标志牌,但“每层楼板的入口处”表述不准确,通常是在电缆敷设的起点、终点、转弯处、交叉处及每隔一定距离设置,竖井内通常是每层或每隔一定长度。 D项错误,电缆在桥架内敷设时,应在电缆的起始端、终止端、转弯处、交叉处及每隔一定距离(如50m)设置标志牌,并非中间无需设置。 因此,B项是最符合规范要求的。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成