关于施工现场临时用电中“三级配电两级保护”的具体实施要求,下列说法正确的有

A.总配电箱和分配电箱内应设置隔离开关和漏电保护器
B.开关箱内必须设置隔离开关和漏电保护器
C.两级漏电保护器应实行分级分户保护,使得各级漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应合理配合,具有选择性
D.总配电箱内的漏电保护器可作为末端开关箱漏电保护器的后备保护
E.分配电箱与开关箱之间应设置隔离开关,以方便检修

优质解答

答案

ABC

解析

A正确,根据规范,总配电箱和分配电箱内应设置隔离开关,且作为第一级保护,总配电箱内应设漏电保护器(注:此处需结合具体规范条文,通常总配电箱和分配电箱均设漏电保护器以构成两级保护,或者总配电箱设,分配电箱视情况,但“两级保护”通常指总配和开关箱,或总配和分配。依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,总配电箱和分配电箱内应分别设置总隔离开关、分路隔离开关。关于漏电保护:开关箱内必须装设漏电保护器。总配电箱和分配电箱内应装设漏电保护器。所以A正确,B正确。C正确,分级保护要求动作电流和时间配合,具有选择性。D错误,总配电箱漏电保护器是主保护,开关箱是末端保护,虽然存在级联关系,但规范强调“两级保护”通常指总配和开关箱,或者总配和分配(若分配也装)。若按JGJ46-2005 8.4.2条:总配电箱和分配电箱内应分别设置总隔离开关、分路隔离开关。8.4.3条:开关箱必须装设隔离开关、熔断器或断路器、漏电保护器。8.4.4条:漏电保护器应分线、分路保护,线路中不得有一个漏电保护器保护2台及以上设备(含插座)。关于“两级保护”的定义,通常指总配电箱和开关箱各设一级漏电保护,或者总配和分配设,开关箱设。实际上,JGJ46-2005规定“两级保护”是指总配电箱和开关箱。因此,总配电箱的漏电保护器是上一级,开关箱是下一级。D选项表述“作为...后备保护”在电气逻辑上是对的,但在考试语境中,通常考察的是“分级分户保护”和“选择性”。然而,更关键的错误点在于E。E错误,分配电箱和开关箱之间不设置隔离开关,隔离开关是在配电箱内部设置的,用于隔离电源。开关箱直接连接在分配电箱的出线端。B选项:开关箱内必须设置隔离开关和漏电保护器,这是正确的,JGJ46-2005 8.4.3规定开关箱必须装设隔离开关、熔断器或断路器、漏电保护器。所以ABC正确。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成