下列关于施工现场临时用电配电箱(柜)内导线及开关配置的“一机一闸一漏一箱”具体执行细节,说法正确的有

A.同一开关箱内,开关电器与漏电保护器可以串联连接,但开关必须位于电源侧
B.开关箱内的漏电保护器应选用额定漏电动作电流不大于30mA、额定漏电动作时间不大于0.1s的产品
C.开关箱内的开关电器与漏电保护器可以并联连接,以增大电流容量
D.开关箱内必须装设隔离开关,且隔离开关必须能同时分断电源的所有极
E.开关箱内的导线进出线口可以位于箱体顶部或底部,但必须设置保护套

优质解答

答案

ABD

解析

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46):\n1. **A正确**:开关箱内,开关电器(隔离开关或断路器)必须装设在漏电保护器的电源侧(即进线侧),这样才能在检修时有效隔离电源。若开关在负荷侧,断开开关后,漏电保护器前端仍有电,无法隔离。\n2. **B正确**:这是“一漏”的核心参数要求,开关箱末端漏保必须是30mA/0.1s。\n3. **C错误**:开关与漏保必须**串联**,并联会导致短路或保护失效,严重违反电气原理。\n4. **D正确**:规范8.4.3、8.4.5规定,开关箱内的开关电器必须具有隔离功能,且如果是隔离开关,必须能同时分断所有极(L, N, PE)。虽然规范说“开关电器必须具有隔离电源功能”,通常通过装设隔离开关来实现。D选项表述符合规范对隔离开关的要求。\n5. **E选项分析**:规范8.4.6规定:“开关箱内的导线不得有接头”。关于进出线口,规范8.4.2规定:“配电箱、开关箱内的导线不得有接头”。关于线口,规范8.4.8:“配电箱、开关箱内的电器安装牢固,导线连接紧密... 进出线口应设置保护套”。E选项说“可以位于箱体顶部或底部”,规范并未严格限制只能在底部,但通常要求整齐、规范。然而,E选项的重点在于“设置保护套”,这是正确的。但是,对比A、B、D,E也是正确的吗?规范8.4.8:“...导线进出线口应设置保护套”。所以E也是正确的。这样就有4个正确选项ABDE。让我们再仔细看看A。A说“开关...位于电源侧”。这是必须的。B正确。D正确。E正确。难道有错误?\n重新检查D:规范8.4.3:“开关箱内的开关电器必须具有隔离电源功能”。8.4.5:“隔离开关必须能同时分断电源的所有极”。D选项说“必须装设隔离开关”。规范并没有说“必须装设隔离开关”,而是说“开关电器必须具有隔离功能”。这个开关电器可以是**断路器**(具有隔离功能)或者**隔离开关**。如果选用的是具有隔离功能的断路器,就不需要单独“装设隔离开关”。因此,D选项说“必须装设隔离开关”过于绝对,是错误的。开关箱内装设的是“开关电器”,该电器必须具备隔离功能。它可以是隔离开关,也可以是具备隔离功能的断路器。所以D错误。\n那么正确选项是A、B、E?\n再检查E:规范8.4.8:“...导线进出线口应设置保护套”。这是对的。\n再检查A:开关在电源侧,正确。\n再检查B:30mA/0.1s,正确。\n所以答案是ABE?\n让我们再看D。很多教材和考题中,常强调“开关箱内必须装设隔离开关”。这是因为普通断路器不一定具有“隔离”的视觉明显性或规范要求的“隔离”特性(虽然有些断路器有)。但JGJ 46-2005 第8.4.3条原文:“开关箱内的开关电器必须具有隔离电源功能”。第8.4.5条:“隔离开关必须能同时分断电源的所有极”。这里隐含的意思是,如果用的是隔离开关,必须满足8.4.5。如果用的是断路器,是否满足“隔离电源功能”?是的。所以“必须装设隔离开关”这个表述是不准确的,因为可以用断路器。因此D错误。\n那E

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成