关于施工现场临时用电配电箱(柜)的设置及“一机一闸一漏一箱”原则的执行,下列说法正确的有
A.同一开关箱不得直接控制2台及以上用电设备
B.开关箱应装设在远离用电设备的地方,以减少干扰
C.漏电保护器应定期检验、维护,并做记录
D.分配电箱与开关箱之间的距离不应超过30m
E.总配电箱、分配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及方便维修的地方,且应防雨、防尘
优质解答
答案
ACDE
解析
A正确,依据“一机一闸一漏一箱”原则,一个开关箱只能控制一台用电设备,严禁一闸多机。B错误,开关箱应装设在临近用电设备处,一般不大于3m,以便于操作和紧急断电。C正确,漏电保护器需定期试验和维护,确保灵敏可靠。D正确,依据JGJ46-2005,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。E正确,配电箱设置位置应满足干燥、通风、方便维修、防雨防尘等要求。