牵引变电所整流变压器及整流机组安装施工中,关于冷却系统及相关部件的要求,下列说法正确的有

A.整流变压器散热器安装应垂直,表面清洁,且与变压器油箱连接牢固,无渗漏
B.强迫油循环风冷(OFAF)或强迫油循环水冷(OFWF)的油泵及风扇应进行空载试运转,检查转向及噪声
C.整流变压器油位计安装位置应高于变压器油箱油面,以便观察油位变化
D.整流机组阀体安装时,应检查阀体内部绝缘及导通性,确保阀体与直流侧绝缘良好
E.冷却系统管路安装后,应进行强度试验,试验压力为工作压力的1.5倍,且保压时间不少于24小时

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查整流变压器及整流机组安装要求。选项A正确,散热器安装质量直接影响散热效果,需保证垂直、清洁、连接可靠;选项B正确,冷却设备作为辅助设备,安装后需进行空载试运转,确认电机转向正确、无异常噪声及振动;选项C错误,油位计应安装在变压器油箱侧面或底部适当位置,其指示应能真实反映油箱内油面高度,不能高于油箱油面安装,否则无法准确指示;选项D正确,整流阀(如晶闸管阀)是高压直流设备,阀体绝缘及导通性检查至关重要,确保阀体与直流侧(负极或正极)绝缘良好,防止接地故障;选项E错误,管路强度试验压力通常为工作压力的1.5倍,但保压时间根据管径及材料不同,一般为10-30分钟,并非固定24小时,24小时通常是严密性试验或系统整体调试的时间要求,此处表述不严谨且不符合常规强度试验规范。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成