二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

牵引变电所主接线形式及母线安装施工中,关于电气连接及绝缘要求,下列说法正确的有

A.母线搭接面应平整,镀锡或镀银层应完好,接触电阻应符合设计要求
B.母线与设备端子连接时,应使用力矩扳手紧固螺栓,紧固值应符合厂家规定
C.母线绝缘子安装后,应进行绝缘电阻测试,且测试电压应为10kV,持续时间1分钟
D.主接线母线安装后,应进行工频耐压试验,试验电压按厂家规定或国家标准执行
E.母线伸缩节安装时,应预压缩至最大长度,以补偿温度变化引起的伸缩

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查牵引变电所主接线及母线安装要求。选项A正确,母线搭接面质量直接影响接触电阻和发热,需保证表面处理良好;选项B正确,螺栓紧固力矩是保证电气接触可靠性的关键,需按厂家规定执行;选项C错误,绝缘子绝缘电阻测试电压通常为2500V或5000V兆欧表,而非10kV耐压试验电压,且测试时间通常为1分钟,但电压等级描述错误;选项D正确,母线安装完成后需进行工频耐压试验,以验证绝缘强度;选项E错误,母线伸缩节安装时,应根据环境温度预压缩或拉伸至适当位置,而非预压缩至最大长度,否则在低温时可能无法拉伸,高温时可能超出极限,导致机械损伤。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成