二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

牵引变电所高压开关柜(断路器柜)安装及调试时,关于一次回路及操作机构的要求,下列说法正确的有

A.断路器合闸后,应检查三相同期性,合闸不同期时间不应超过规定值
B.隔离开关分、合闸操作时,应检查触头接触是否良好,且分、合闸位置指示应准确
C.断路器绝缘电阻测试时,应将一次侧与二次侧短接,以消除分布电容影响
D.断路器操作机构应进行分、合闸速度测试,速度值应符合厂家规定及设计要求
E.开关柜接地电阻测试时,仅测量开关柜金属外壳对地的电阻,无需考虑与主接地网的连接电阻

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查牵引变电所高压开关设备安装调试要求。选项A正确,断路器三相合闸不同期会影响系统稳定性,需严格控制;选项B正确,隔离开关的触头接触及位置指示是保证电气安全和操作逻辑正确的关键;选项C错误,绝缘电阻测试通常应断开二次回路或按特定接线方式进行,短接一次与二次侧会短路绝缘,无法正确测量绝缘性能;选项D正确,断路器分合闸速度直接影响灭弧性能和机械寿命,必须符合规定;选项E错误,接地电阻测试需反映设备接地与主接地网之间的实际连接有效性,不能仅测外壳局部电阻,应包含连接导体的电阻。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成