关于自动喷水灭火系统管道安装及试压、冲洗的技术要求,下列说法正确的有( )
A.管道安装前,应对管材及管件进行外观检查,并应核对管材、管件的规格、型号、材质和附件
B.自动喷水灭火系统管道试压时,试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
C.管道冲洗应连续进行,待出水口水色、透明度与进水口接近时,冲洗结束
D.系统调试时,应检查稳压泵启停次数,稳压泵一小时内启泵次数不应大于15次
E.管道安装完成后,应立即进行水压强度试验,无需等待管道安装及支吊架安装全部完成
优质解答
答案
AC
解析
选项A正确,安装前进行外观检查及核对是基本规范要求。选项B错误,自动喷水灭火系统水压强度试验的试验压力应为系统工作压力的1.5倍,且不应小于1.4MPa,而非0.6MPa。选项C正确,管道冲洗合格标准是出水口水质与进水口水质相近。选项D错误,根据规范,稳压泵一小时内启泵次数不应大于5次,若大于5次应检查原因。选项E错误,水压强度试验应在管道安装完成后进行,且系统应已安装支吊架,固定牢固,不得在未完成安装时盲目试压。