消防水灭火系统管道进行水压强度试验时,下列做法或要求正确的有( )
A.试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
B.水压强度试验的测试点应设在系统管路的最低点
C.在达到试验压力后,应稳压10min,检查无泄漏、无变形
D.试验时环境温度低于5℃时,应采取防冻措施
E.水压强度试验应使用压力泵缓慢升压,达到试验压力后保压时间不得少于30min
优质解答
答案
BD
解析
选项A错误,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,水压强度试验的试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于1.4MPa(注意:不同系统或旧规范可能有差异,但现行通用标准通常要求不低于1.4MPa或具体数值,若为消火栓系统则是1.5倍且不小于1.4MPa,若为自喷系统也是1.5倍且不小于1.4MPa。选项A说0.6MPa明显偏低,不符合常规消防管道强度试验要求,通常给水管道才是0.6MPa起,消防管道压力较高)。*注:此处需精确核对。GB 50261-2017规定:水压强度试验的试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于1.4MPa。GB 50974-2014规定:水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于1.4MPa。所以A错误。* 选项B正确,测试点应设在系统管路的最低点,以真实反映系统最高压力点的情况。选项C错误,稳压时间通常为30min(强度试验)或10min(严密性试验,但严密性试验压力为工作压力)。强度试验稳压30min。选项D正确,环境温度低于5℃时应采取防冻措施,防止管道冻结损坏。选项E错误,保压时间应为30min,而不是“不得少于30min”这种模糊表述?不,规范是“稳压30min”。选项E说“不得少于30min”其实也包含了30min,但通常表述为“稳压30min”。更关键的错误在于A的数值。让我们重新检查E。规范原文:“稳压30min,检查无泄漏、无变形”。E说“不得少于30min”,这在逻辑上是对的,但通常考试会考察精确时间。对比C和E,C说稳压10min(强度试验),这是错的,强度试验是30min。严密性试验是10min。所以C错。E说不得少于30min,虽然措辞略异,但基本正确。然而,多选题通常有2-4个正确。目前BD正确。E是否正确?规范是“稳压30min”。如果E说“不得少于30min”,则符合。但让我们看A,A肯定是错的。B正确。D正确。E?如果E算对,那就是BDE。如果E算错(因为规范是固定30min,而非区间),那就是BD。通常这类题目,E的表述“不得少于”可能被视为不严谨,或者题目设计者认为E是正确的。让我们再看一遍规范。GB 50261 8.0.6:水压强度试验... 稳压30min。所以E说“不得少于30min”在逻辑上成立。但为了区分,通常C是典型的错误干扰项(混淆强度与严密
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成