某高层办公楼建筑机电工程施工中,涉及室内消火栓系统、自动喷水灭火系统的管道安装、试压、冲洗及调试。关于消防水灭火系统施工技术,下列说法正确的有( )

A.自动喷水灭火系统管道采用沟槽式连接时,应在管道水平段安装,且连接处不应承受管道自重及水压产生的附加应力
B.室内消火栓管道试压合格后,应进行冲洗,冲洗流速不应小于1.5m/s,且冲洗应连续进行,直至出水颜色与进水颜色基本一致
C.自动喷水灭火系统管道安装完成后,应进行水压强度试验,试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不应低于1.4MPa
D.自动喷水灭火系统调试时,应检查水力报警阀组动作情况,并确认系统管网内压力保持在规定范围内,调试过程应记录完整
E.室内消火栓系统管道安装中,阀门安装位置应便于操作和维修,且阀门安装后应进行强度试验,试验压力为公称压力的1.5倍

优质解答

答案

BCD

解析

选项A错误:自动喷水灭火系统管道采用沟槽式连接时,应在管道水平段安装,但连接处不应承受管道自重及水压产生的附加应力这一表述不准确。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),沟槽式连接应在管道水平段安装,且连接处不应承受管道自重及水压产生的附加应力,但实际操作中,沟槽连接件应紧贴管道,且连接处不应有额外应力,但题干表述存在歧义,且规范中并未明确“不应承受管道自重及水压产生的附加应力”这一绝对化表述,故A错误。选项B正确:室内消火栓管道试压合格后,应进行冲洗,冲洗流速不应小于1.5m/s,且冲洗应连续进行,直至出水颜色与进水颜色基本一致。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242),管道冲洗流速不应小于1.5m/s,且冲洗应连续进行,直至出水颜色与进水颜色基本一致,故B正确。选项C正确:自动喷水灭火系统管道安装完成后,应进行水压强度试验,试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不应低于1.4MPa。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),水压强度试验的试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不应低于1.4MPa,故C正确。选项D正确:自动喷水灭火系统调试时,应检查水力报警阀组动作情况,并确认系统管网内压力保持在规定范围内,调试过程应记录完整。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),调试时应检查水力报警阀组动作情况,并确认系统管网内压力保持在规定范围内,调试过程应记录完整,故D正确。选项E错误:室内消火栓系统管道安装中,阀门安装位置应便于操作和维修,且阀门安装后应进行强度试验,试验压力为公称压力的1.5倍。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242),阀门安装后应进行强度试验,试验压力为公称压力的1.5倍,但题干中“阀门安装位置应便于操作和维修”表述过于笼统,且规范中并未明确“阀门安装位置应便于操作和维修”这一绝对化表述,故E错误。综上,正确答案为BCD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成