建筑给水系统调试过程中,关于系统运行参数及验收要求的说法,正确的是
A.系统调试前,应具备完整的竣工图纸、设计变更文件及隐蔽工程验收记录
B.给水系统调试时,应检查水泵、阀门、仪表等设备的运行状态,确保无异常振动和噪声
C.系统调试完成后,应对给水管道进行二次消毒,确保水质安全
D.生活给水系统调试时,应测定系统最不利点的水压和流量,满足设计要求
E.系统调试期间,所有管道阀门应处于全开状态,以检测最大供水能力
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查系统调试要求。A选项正确,调试前需具备完整资料和验收记录。B选项正确,检查设备运行状态。D选项正确,测定最不利点水压流量是调试核心内容。C选项错误,消毒通常在冲洗后进行,调试是检查系统运行性能,不需要在调试完成后再次进行全系统二次消毒(除非有特殊要求或中断后重新启用,但常规流程是安装->试压->冲洗->消毒->调试/验收。调试时水质应已合格)。E选项错误,调试不是简单地将所有阀门全开,而是按照设计工况进行调节,包括调节流量、压力,检查各支路情况,全开阀门无法体现系统调节能力和最不利点工况,且可能损坏设备或导致压力过高。