建筑给水系统试压环节是保证系统安全的关键步骤,下列关于试压要求的说法,符合规范规定的有
A.系统试压压力一般为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
B.试压时,应缓慢升压,达到规定压力后稳压10min,检查有无渗漏
C.在试压过程中,若发现管道接口处渗漏,可立即进行补焊或紧固处理
D.试压合格后,应在管道上做好标识,并进行系统冲洗
E.生活给水系统试压时,必须使用经检定的压力表,且压力表精度等级不应低于1.5级
优质解答
答案
ADE
解析
选项A正确,依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242,给水管道系统试压压力一般为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa。选项B错误,标准规定稳压时间通常为10min,但检查渗漏后还需降压至工作压力进行检查,且不同管材或设计要求可能不同,但更关键的错误在于C。选项C错误,试压过程中严禁带压补焊或紧固,必须泄压后才能处理。选项D正确,试压合格后应标识并进行冲洗。选项E正确,压力表精度要求通常为1.5级或更高,且需检定。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成