建筑给水系统试压、冲洗与消毒工序中,下列操作符合规范要求的有
A.给水管道安装完毕后,应进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
B.水压试验时,应缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,观察有无渗漏
C.系统冲洗应在水压试验合格后进行,冲洗流速不应小于1.5m/s,直至出水口水色和透明度与进水目测一致
D.管道消毒后,应进行冲洗,直至水质检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求
E.系统冲洗前,应对管道阀门进行全数检查,确保所有阀门处于关闭状态,以防水流短路
优质解答
答案
ABCD
解析
本题考查系统试压、冲洗与消毒。A选项正确,试验压力为工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa是标准规定。B选项正确,缓慢升压,稳压10min(或30min,视具体规范版本,但10min是常见表述,需确认。GB50242规定:当设计未注明时,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。在试验压力下观测10min,压降不应大于0.05MPa,然后降到工作压力,检查有无渗漏。所以B正确)。C选项正确,冲洗流速≥1.5m/s,出水与进水一致。D选项正确,消毒后冲洗至符合饮用水标准。E选项错误,冲洗前阀门不应全部关闭,否则无法形成冲洗水流,应打开相关阀门,关闭无关阀门,确保水流通过需要冲洗的管道。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成