二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于民航机场弱电系统机房防雷接地工程的技术要求,下列说法中正确的有

A.弱电系统机房的接地网应采用等电位联结技术,将机房内所有金属物体、设备外壳及接地端子连接在一起
B.弱电系统的接地电阻值要求必须小于1Ω,且无需考虑与强电接地系统的电位差
C.在机房接地系统中,应采用S型或M型等电位联结网络,以降低雷电流产生的电位差对设备的影响
D.弱电系统的接地线可以随意选择截面积,只要满足机械强度要求即可,无需考虑短路电流热稳定
E.弱电系统的防雷接地装置应定期检测,确保接地电阻值符合设计要求,并做好检测记录

优质解答

答案

ACE

解析

A正确:等电位联结是弱电系统机房防雷接地的核心措施,旨在消除不同金属部件间的电位差。B错误:接地电阻值需满足具体规范要求(通常综合接地电阻不大于1Ω,但具体视系统而定),且必须严格控制与强电接地系统的电位差,防止反击。C正确:S型或M型等电位联结网络是常见的机房接地布置形式,能有效降低电位差。D错误:接地线截面积必须满足短路电流热稳定要求,不能仅凭机械强度选择。E正确:定期检测接地电阻是维护防雷接地系统有效性的基本要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成