二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在航站楼弱电系统布线中,关于信息插座(模块)的安装与端接工艺,下列哪项描述是不正确的?

A.信息插座面板应安装牢固,表面应无损伤,标识应清晰
B.双绞线在端接前,应剥除外护套,露出4对双绞线,并剪去多余的芯线
C.双绞线在配线架端接时,线对应保持绞合状态直到端子处,解绞长度不应超过13mm
D.为了提高传输速率,双绞线端接时应将4对线全部解开并平直排列,再压接至端子

优质解答

答案

D

解析

根据《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312): 1. 选项A正确:这是基本的安装质量要求。 2. 选项B正确:这是标准的预处理步骤。 3. 选项C正确:这是关键工艺指标。为了消除近端串扰(NEXT),双绞线必须保持绞合,解绞长度(Untwisted length)通常要求小于13mm(5/8英寸),部分高标准要求小于6mm。 4. 选项D错误:将线对完全解开并平直排列会彻底破坏双绞线的抗干扰特性,导致近端串扰急剧增加,严重降低带宽和传输速率,这是绝对禁止的错误做法。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成