在航站楼弱电系统布线中,关于线缆的标识与测试,下列说法正确的是?

A.线缆两端标识内容可以不同,只要现场施工人员能看懂即可
B.综合布线系统的链路测试应在端接完成后进行,且应进行永久性链路测试
C.标识标签应粘贴在缆线外皮上,且可以使用可擦除的墨水书写
D.测试时,只要通断测试合格,即可判定链路符合超五类或六类标准

优质解答

答案

B

解析

根据《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312): 1. 选项A错误:线缆两端标识必须一致,且应符合设计图纸的编号规则,以便后期维护和管理。 2. 选项B正确:链路测试必须在端接完成(包括配线架和插座模块端接)后进行。永久性链路测试(Permanent Link)是验收的核心指标,需使用认证级测试仪进行,包含长度、衰减、近端串扰等参数。 3. 选项C错误:标识应清晰、持久,通常使用专用标签打印机打印标签粘贴,或使用不易擦除的记号笔。使用可擦除墨水会导致后期标识丢失,不符合规范。 4. 选项D错误:通断测试(Continuity)只是最基本的测试,不能替代认证测试。超五类或六类标准对衰减、串扰、回波损耗等有严格的量化指标,仅通断合格不代表性能达标。