关于广播电视中心工程供配电系统的负荷分级及供电可靠性要求,下列描述符合现行工程规范及实践要求的有

A.广播电视中心内的播出机房、总控机房、传输机房等关键场所的用电负荷,通常划分为一级负荷
B.对于一级负荷中特别重要的负荷,其供电电源应来自同一变压器低压母线,以简化配电线路
C.二级负荷宜由两回线路供电,当一回路发生故障时,另一回路应能承担全部负荷
D.三级负荷可为一般照明、普通办公用电等,其供电可靠性要求相对较低,可采用单回路供电
E.广播电视中心的应急柴油发电机组应设置在建筑内部,以缩短电缆敷设长度并降低造价

优质解答

答案

AD

解析

A正确:播出、总控、传输等核心机房中断供电会造成重大损失或影响播出安全,属于一级负荷。B错误:一级负荷中特别重要的负荷,其两路电源应来自不同变压器或不同电源进线,且不应来自同一低压母线,否则当该母线故障时两路电源均失效,无法保证可靠性。C错误:二级负荷宜由两回线路供电,但规范通常要求当一回路故障时,另一回路能承担全部*二级*负荷,若表述为“承担全部负荷”(隐含包括一级)则错误;且二级负荷的可靠性要求低于一级,通常不要求像一级那样由双重独立电源保障到母线级,一般是一路故障另一路投入,但C选项的表述容易与一级负荷混淆,且“承担全部负荷”若指全部计算负荷则错误。更严谨地说,二级负荷宜由两回线路供电,其中一回线路故障时,另一回线路应能承担全部二级负荷。若C选项意指“全部负荷”包含一级,则错。若仅指二级,则描述尚可,但通常多选题中A、D更为准确无误。让我们再仔细看C,规范原文:二级负荷宜由两回线路供电。当一回路故障时,另一回路应能承担全部负荷。这里的“全部负荷”指该二级负荷的总负荷。但是,对比D选项,D是明确正确的。E错误:应急柴油发电机通常设置在室外或建筑底层独立房间,但规范强调其进风口、排烟口等安全要求,且“设置在建筑内部”并非强制或唯一正确做法,且为了安全(噪音、废气、防火),常设在室外或专用机房,且E选项强调“降低造价”作为理由不符合规范逻辑。再看C,对于二级负荷,如果只有一回线路,则降为三级?不,二级必须两回。C的描述“当一回路发生故障时,另一回路应能承担全部负荷”是二级负荷的基本定义。但是,在广播电视中心,一级中特别重要负荷的可靠性远高于二级。让我们重新评估选项。A肯定对。D肯定对(三级负荷单回路即可)。B肯定错。E肯定错(发电机位置有严格消防和安全要求,不能简单说设在内部为了省钱,且通常有专门机房要求)。那么C呢?二级负荷确实宜由两回线路供电,故障时另一回承担全部二级负荷。这个描述本身是符合《供配电系统设计规范》对二级负荷的定义的。但是,本题是“多选题”,正确答案2-4个。如果选ACD,是否合理?A、C、D都是关于负荷分级和供电方式的正确描述。B错。E错。所以答案可能是ACD。*自我修正*:检查C的表述,“全部负荷”是否歧义?在电力规范中,“该负荷的全部负荷”通常指该级别负荷的总容量。如果C选项没有特指“二级”,可能会引起歧义。但通常语境下指代当前讨论的负荷。然而,在一级建造师考试中,往往考查更细致的点。例如,一级中特别重要负荷的应急电源切换时间,或者电源的独立性。让我们看另一个角度:广播电视中心的特殊性。A是核心考点。D是基础。C是二级负荷定义。如果必须选2-4个,ACD是合理的。但是,有些教材或真题中,对于二级负荷,若由两回线路供电,其中一回故障,另一回应能承担全部二级负荷,这是对的。但是,是否存在更优选项?没有。那为什么之前觉得C可能错?因为有时二级负荷也可以由一回线路供电,但宜由两回。规范原文:“二级负荷宜由两回线路供电。当一回路故障时,另一回路应能承担全部负荷。”所以C描述符合规范。因此,ACD均正确。B明显错(同一母线无冗余)。E明显错(发电机设置需符合消防,且“降低造价”不是规范依据,且通常不在普通建筑内部随意设置)。所以答案是ACD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成