关于广播电视中心供电系统的接地与防雷要求,下列做法符合规范的是
A.广播电视中心应采用联合接地系统,接地电阻应满足相关设备要求
B.机房内的金属地板、机柜等金属构件应做等电位连接
C.防雷接地、保护接地、工作接地可以分别设置独立的接地极,互不连接
D.进入室内的通信电缆应加装浪涌保护器(SPD)以抑制雷电感应过电压
E.直流工作地的接地电阻必须小于1欧姆,交流工作地的接地电阻可以大于4欧姆
优质解答
答案
ABD
解析
A选项正确,现代机房工程普遍采用联合接地(综合接地)系统,以降低不同接地系统间的电位差,提高安全性,接地电阻值根据具体设备(如电子计算机房)要求通常不大于1Ω或更低。B选项正确,等电位连接是防止静电和电磁干扰、保障人身安全的重要措施。D选项正确,SPD(浪涌保护器)是防雷击感应过电压和保护设备的关键组件,必须安装在进线处。C选项错误,规范严禁将防雷、保护、工作接地分开设置独立接地极而不连接,这会导致电位差,产生反击或干扰,必须采用联合接地。E选项错误,对于高精度电子设备,直流工作地和交流工作地通常都要求较低的接地电阻(如<1Ω),且往往共用接地体,不能简单地说交流可以大于4Ω(那是普通交流系统的标准,不适用于广电核心机房的高标准)。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成