在广播电视中心工程供配电设计中,关于自备应急电源的设置与使用,下列说法正确的是
A.自备柴油发电机组的容量应按一级负荷的总容量计算,不考虑同时系数
B.应急电源的切换时间应满足一级负荷中特别重要负荷的要求,通常应在15s内完成
C.当采用柴油发电机组作为应急电源时,其进线开关应与市电进线开关设置电气联锁,防止并列运行
D.应急电源的容量应按一级负荷中特别重要负荷的容量确定
E.自备应急电源可作为二级负荷的备用电源,且不需要与市电电源进行联锁
优质解答
答案
BCD
解析
A项错误,自备应急电源的容量应按一级负荷中特别重要负荷的容量确定,或者根据一级负荷总容量扣除非重要部分,且通常需要考虑同时系数,但核心是它主要保障特别重要负荷,而非所有一级负荷(如果容量不足,需优先保障特重)。更准确的说法是,应急电源容量应按一级负荷中特别重要负荷的容量计算,或者按一级负荷总容量计算但需保证特重负荷。A项说“按一级负荷总容量...不考虑同时系数”过于绝对且不符合经济性原则。B项正确,一级负荷中特别重要的负荷,其应急电源切换时间应满足设备要求,通常柴油发电机启动+切换时间要求在15s以内(或更短,如10s,但15s是常见上限要求,且对于特重负荷,切换时间有严格要求,通常要求不间断或极短中断)。注:对于一级负荷中特别重要的负荷,应设置不间断电源(UPS)或柴油发电机,切换时间通常要求极短。B项表述“15s内”是常见要求。C项正确,防止反送电,必须联锁。D项正确,应急电源容量主要满足一级负荷中特别重要的负荷。E项错误,应急电源主要用于一级负荷,特别是特重负荷,且必须与市电联锁。故选BCD。