在港口与航道工程大体积混凝土施工中,为了降低水化热峰值并延缓温度上升,除了优化配合比外,常采用蓄热法或埋管冷却法。若采用埋管冷却,当混凝土内部温度达到最高值后,进入降温阶段,此时应如何调整冷却水的流量或温度以符合温控要求?
A.立即停止冷却,依靠混凝土自身散热自然冷却
B.保持最大流量冷却,以尽快降低混凝土内部温度
C.逐步减小冷却水流量或提高冷却水温度,控制降温速率在允许范围内
D.反向通入热水,以平衡内外温差
优质解答
答案
C
解析
大体积混凝土温控的核心是控制内外温差和降温速率。在降温阶段,如果持续大流量冷却,会导致混凝土内部温度下降过快,而外部散热较慢,造成巨大的温度梯度和温度应力,极易引发裂缝。因此,应根据监测数据,逐步调整冷却参数(减小流量或提高水温),确保降温速率不超过 2℃/d,且内外温差不超过 25℃。选项 A 会导致初期降温过快;选项 B 会导致降温过快且内外温差过大;选项 D 违背冷却原理且操作不合理。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成