某港口码头大体积混凝土结构施工中,项目部制定了温控专项方案。关于分层浇筑、冷却水管通水冷却及温度监测的具体实施要求,下列说法正确的是

A.分层浇筑时,上层混凝土应在下层混凝土初凝前完成浇筑,且上下层接缝处应进行凿毛处理
B.通水冷却时,冷却水管的进出水温度差宜控制在15℃以内,以防止水管爆裂或混凝土局部冷却过快产生裂缝
C.温度监测点布置时,混凝土表面测温点可忽略,只需监测混凝土内部核心区域温度即可满足控制要求
D.通水冷却过程中,若发现冷却水管破损漏水,应立即停止通水并采取措施修复,严禁带水运行或盲目加大水量
E.大体积混凝土浇筑完成后,应立即进行高强度混凝土的二次浇筑,以尽快形成整体结构,无需考虑间歇时间

优质解答

答案

BD

解析

A项错误:分层浇筑时,上层混凝土应在下层混凝土终凝前完成浇筑,而非初凝前;且分层浇筑的主要目的是利用层间散热,若初凝前浇筑,层间温度叠加效应仍较大,通常要求在下层初凝后、终凝前浇筑,或根据具体温控方案执行间歇,但“初凝前”表述过于绝对且不符合常规温控逻辑(初凝前浇筑易导致热量积聚)。更准确的教材表述是:分层浇筑时,上层混凝土宜在下层混凝土初凝后、终凝前浇筑,或者采取其他措施保证层间结合与散热。实际上,多数规范建议在下层混凝土初凝后浇筑上层,以利于层间散热。若按严格教材,通常强调“初凝后”。 B项正确:通水冷却时,为了保持冷却效果并防止因温差过大导致混凝土表面或内部产生新的温度应力,以及保护冷却水管,进出水温度差通常控制在10~15℃以内。 C项错误:温度监测必须全面,既要监测内部核心温度,也要监测表面温度、大气温度及环境温度,以便计算内外温差(通常要求内外温差不超过25℃),忽略表面温度无法有效监控表面裂缝风险。 D项正确:冷却水管是温控关键设施,若破损漏水,会导致局部冷却失效或结构受损,必须立即停止并修复,严禁带病运行。 E项错误:大体积混凝土施工严禁为了赶工期而忽视间歇时间,必须确保下层混凝土达到一定强度且温度适宜后再浇筑上层,否则易导致冷缝或温度应力集中。