在港口与航道工程大体积混凝土温控监测中,发现某断面混凝土内部最高温度为 65℃,表面温度为 40℃,此时内外温差为 25℃,恰好达到控制上限。若此时环境气温突然升高,表面温度可能进一步上升或下降速率变化,为了预防裂缝,下列哪种判断和处理思路是正确的?
A.既然温差已达上限,应立即拆除模板,让表面快速散热以减小温差
B.应加强表面保温保湿措施,延缓表面温度上升或下降,减小内外温差
C.应立即加大冷却水流量,迅速降低内部温度,使温差减小
D.温差已达上限,说明混凝土已产生裂缝,应立即停止浇筑并进行加固
优质解答
答案
B
解析
当内外温差接近或达到 25℃ 的控制限值时,主要风险是表面受环境温度影响变化较快,导致温度梯度增大。此时,表面保温保湿(如覆盖土工布、麻袋等)可以有效减缓表面温度的变化速率,使其与内部温度变化趋势保持一致,从而减小内外温差。选项 A 拆除模板会加速表面散热,若内部温度仍高,会导致表面骤冷,温差反而可能瞬间拉大或产生表面裂缝;选项 C 加大冷却会加速内部降温,若表面温度因环境升温而升高,温差会急剧扩大;选项 D 温差达上限不代表已经开裂,且停止浇筑不是解决已浇筑部分温控问题的正确措施。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成