二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

某低压通风系统采用镀锌钢板制作矩形风管,最大边长为 1500mm,根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243,下列关于风管加固及板材使用的说法,正确的是

A.矩形风管边长大于 630mm 且管段长度大于 1250mm 时,应设置加固框或加强框
B.矩形风管边长大于 800mm 时,应沿风管长度方向每隔一定距离设置加固框
C.镀锌钢板风管制作完成后,其内部镀锌层应完全去除,以保证风管强度
D.圆形风管的直径大于 800mm 时,应设置加固框

优质解答

答案

A

解析

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 第 4.2.2 条规定,矩形风管的边长大于 630mm 或保温风管边长大于 800mm,且其管段长度大于 1250mm 时,应设置加固框或加强框。选项 A 描述符合规范要求。选项 B 错误,矩形风管加固的边长界限通常为 630mm(非保温)或 800mm(保温),且需同时满足长度条件。选项 C 错误,镀锌钢板风管制作时,镀锌层是重要的防腐层,不应去除,且规范允许使用镀锌钢板,其强度足以满足低压风管要求。选项 D 错误,圆形风管一般不需要像矩形风管那样设置专门的加固框,除非直径非常大或设计有特殊要求,且规范中对于圆形风管加固的表述与矩形不同,通常是通过增加板厚或采用螺旋咬口等工艺保证强度,而非简单的“设置加固框”这一矩形风管的特定术语,且 800mm 并非圆形风管必须设置加固框的强制界限。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成