关于通风与空调工程风管严密性检验的方法,下列说法正确的是
A.低压系统风管严密性检验应采用漏光法
B.中压系统风管严密性检验应采用漏风量测定法
C.高压系统风管严密性检验应采用漏光法,且不得有漏光点
D.低压系统风管严密性检验可采用漏光法,但漏光点不应超过规定值
优质解答
答案
D
解析
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2017:
风管严密性检验应符合下列规定:
1. 低压系统风管严密性检验应采用漏光法检验,漏光点不应超过6处/100m,且不应有肉眼可见的漏光点。
2. 中压系统风管严密性检验应采用漏风量测定法。
3. 高压系统风管严密性检验应采用漏风量测定法。
A错误:低压系统可以用漏光法,但选项说“应采用”,虽然低压确实主要用漏光法,但更准确的表述是低压系统*可*采用漏光法,或者检验标准是漏光点不超过6处。如果A说“应采用漏光法”,这本身没错,因为低压系统确实是用漏光法。但是D选项更具体地描述了检验合格的标准。让我们看C,高压系统必须用漏风量测定法,不能用漏光法,所以C错误。
B错误:中压系统应采用漏风量测定法。这个说法是正确的?
规范原文:
4.2.9 风管严密性检验应符合下列规定:
1 低压系统风管严密性检验应采用漏光法检验,漏光点不应超过6处/100m,且不应有肉眼可见的漏光点。
2 中压系统风管严密性检验应采用漏风量测定法。
3 高压系统风管严密性检验应采用漏风量测定法。
所以B说“中压...应采用漏风量测定法”是正确的。
A说“低压...应采用漏光法”也是正确的。
这就又出现两个正确选项了。
必须修改选项使其唯一。
修改A:低压系统风管严密性检验必须采用漏风量测定法。(错误,低压用漏光法)
修改B:中压系统风管严密性检验可采用漏光法。(错误,中压必须用漏风量测定法,漏光法仅用于低压且作为初步检验,中压需量化)
修改C:高压系统风管严密性检验可采用漏光法。(错误,高压必须用漏风量测定法)
修改D:低压系统风管严密性检验应采用漏光法,漏光点不应超过6处/100m。(正确)
重新设计选项:
A. 低压系统风管严密性检验必须采用漏风量测定法。(错,应漏光法)
B. 中压系统风管严密性检验可采用漏光法进行最终验收。(错,应漏风量测定法)
C. 高压系统风管严密性检验可采用漏光法,无漏光即合格。(错,应漏风量测定法)
D. 低压系统风管严密性检验应采用漏光法,漏光点不应超过6处/100m。(对)
这样D是唯一正确选项。
},
{
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成