在通风与空调工程中,关于风管法兰连接与咬口连接的要求,下列做法符合规范规定的是
A.法兰连接时,螺栓孔距应均匀,且螺栓孔中心距不应小于 30mm
B.低压系统风管采用咬口连接时,其咬口强度应满足设计要求,且咬口处不得有开裂
C.风管法兰连接时,垫片厚度应大于法兰厚度,以确保密封性
D.中压系统风管采用咬口连接时,其咬口形式可选用单扣咬口
优质解答
答案
B
解析
选项 B 正确,风管咬口连接应牢固,咬口处不得有开裂、翘起等缺陷,且强度应满足系统压力要求。选项 A 错误,根据规范,法兰螺栓孔距应均匀,但并未规定“螺栓孔中心距不应小于 30mm”这一具体数值,通常要求是孔距均匀,且孔径符合标准。选项 C 错误,法兰连接时,垫片厚度应适当,通常与法兰接触面配合,过厚的垫片可能导致法兰连接不紧密或破坏密封面,规范未规定垫片厚度必须大于法兰厚度。选项 D 错误,中压系统风管咬口连接时,咬口强度要求较高,单扣咬口强度较低,通常用于低压系统;中压系统常采用联合咬口或加强咬口,单扣咬口可能无法满足中压系统的强度要求。