关于建筑电气工程中接地电阻测试的技术要求,下列说法正确的有
A.接地电阻测试应在接地装置施工完成后进行,且应在土壤干燥季节进行
B.测试前应将接地装置与所有可能产生电位差的设备断开
C.使用接地电阻测试仪时,电压极(P)和电流极(C)应分别布置在被测接地体远处
D.接地电阻测试值应小于设计值,若不合格可不做任何处理
E.测试记录应完整,包括测试日期、天气、土壤湿度、测试仪器型号及读数
优质解答
答案
BCE
解析
A错误,接地电阻测试宜在土壤湿度较大时进行,因为土壤电阻率随湿度变化,干燥季节土壤电阻率大,测得的接地电阻值偏大,不利于真实评估接地效果。规范通常建议在雨后或土壤湿润时测试。B正确,测试前必须断开接地装置与所有可能产生电位差(如电源、信号线)的设备,以确保测试准确和安全。C正确,三极法测试中,电压极P和电流极C应布置在被测接地体一定距离外(通常20m以上),以减小互感影响。D错误,若接地电阻不合格,必须采取降阻措施(如增加接地体、使用降阻剂、更换土壤等),直到合格为止,不能不做处理。E正确,测试记录应详细,包含环境条件(如天气、土壤湿度),因为这些因素直接影响测试结果的可比性和有效性。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成