关于建筑电气工程中等电位联结的做法,下列说法正确的有
A.总等电位联结应包含建筑物内的所有可导电部分
B.局部等电位联结应连接该区域内的所有可导电部分,包括金属管道、金属构件等
C.等电位联结导体应使用绝缘导线,以隔离电位
D.等电位联结连接应牢固,接触良好,并做防腐处理
E.卫生间内应设置局部等电位联结,以保障人身安全和设备安全
优质解答
答案
ABDE
解析
A正确,总等电位联结(MEB)应连接建筑物内的所有可导电部分(如PE线、接地线、金属管道、金属构架等);B正确,局部等电位联结(LEB)连接该区域内的可导电部分;C错误,等电位联结导体必须使用裸导线或铜绞线等导体,严禁使用绝缘导线,因为目的是等电位,绝缘导线无法实现电位平衡;D正确,连接应牢固、接触良好,并做防腐;E正确,卫生间属于潮湿场所,必须设置局部等电位联结。故选ABDE。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成