在进行建筑室内给水管道水压试验时,关于稳压时间及合格判定标准,下列说法正确的是?

A.在试验压力下稳压1h,压降不大于0.05MPa,然后降至工作压力稳压2h,检查无渗漏
B.在试验压力下稳压2h,压降不大于0.05MPa,然后降至工作压力稳压1h,检查无渗漏
C.在试验压力下稳压1h,压降不大于0.1MPa,然后降至工作压力稳压1h,检查无渗漏
D.在试验压力下稳压2h,压降不大于0.1MPa,然后降至工作压力稳压2h,检查无渗漏

优质解答

答案

A

解析

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002第4.2.1条规定,室内给水管道的水压试验,在试验压力下稳压1h,压降不大于0.05MPa,然后降到工作压力稳压2h,检查各连接点无渗漏,为合格。选项A描述符合规范规定。选项B、C、D中的稳压时间或压降标准均不符合规范。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成