某建筑室内给水管道系统,设计工作压力为0.3MPa,进行水压试验时,其试验压力应为多少MPa?
A.0.45MPa
B.0.6MPa
C.0.9MPa
D.1.0MPa
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002第4.2.1条规定,室内给水管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。本题中,设计工作压力为0.3MPa,计算得出的试验压力为0.3 × 1.5 = 0.45MPa。由于0.45MPa小于规定的最低试验压力0.6MPa,因此试验压力应取0.6MPa。选项B正确。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成