关于施工现场临时用电接地与接零保护的要求,下列说法正确的是

A.在TN系统中,电气设备金属外壳必须做保护接零
B.在TN系统中,电气设备金属外壳可以不做保护接零,只要绝缘良好即可
C.保护零线(PE线)必须单独敷设,不得与N线共用
D.重复接地应设在PE线上,且重复接地电阻不应大于10Ω
E.重复接地应设在N线上,且重复接地电阻不应大于30Ω

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查施工现场临时用电接地与接零保护的要求。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)及一级建造师教材相关内容: A项正确:在TN系统中,电气设备金属外壳必须做保护接零,以防止漏电时外壳带电造成触电事故。 B项错误:在TN系统中,电气设备金属外壳必须做保护接零,不能仅依靠绝缘良好,因为绝缘可能老化或损坏。 C项正确:保护零线(PE线)必须单独敷设,不得与N线共用,以确保PE线在故障时能可靠接地。 D项正确:重复接地应设在PE线上,且重复接地电阻不应大于10Ω,以降低故障电流的阻抗,提高安全性。 E项错误:重复接地应设在PE线上,而非N线上,且重复接地电阻不应大于10Ω,而非30Ω。 综上,正确答案为ACD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:港口与航道工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成