关于施工现场临时用电配电箱、开关箱的设置要求,下列说法正确的是
A.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤其绝缘的蒸汽、液体、及其他有害介质中
B.配电箱、开关箱的箱体应使用钢板或优质塑料制造,钢板厚度大于1.2mm,塑料箱的强度应满足使用要求
C.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上
D.配电箱、开关箱内的电器应可靠、完好,不得选用伪劣电器产品
E.配电箱、开关箱内的电器可以选用伪劣电器产品,只要外观完好即可
优质解答
答案
ABCD
解析
本题考查施工现场临时用电配电箱、开关箱的设置要求。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)及一级建造师教材相关内容:
A项正确:配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤其绝缘的蒸汽、液体、及其他有害介质中,以确保设备安全运行。
B项正确:配电箱、开关箱的箱体应使用钢板或优质塑料制造,钢板厚度大于1.2mm,塑料箱的强度应满足使用要求,以保证机械强度和安全性。
C项正确:配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,防止倾倒或移位。
D项正确:配电箱、开关箱内的电器应可靠、完好,不得选用伪劣电器产品,以确保电气安全和设备寿命。
E项错误:配电箱、开关箱内的电器严禁选用伪劣电器产品,伪劣产品可能存在安全隐患,不符合安全规范要求。
综上,正确答案为ABCD。