在民航机场弱电系统机房工程中,关于机房内配电线路敷设及防火封堵的要求,下列做法中正确的是
A.机房内强电与弱电线路应同管敷设,以节省空间并便于维护
B.电缆桥架穿过防火墙或楼板时,仅需安装金属盖板,无需进行防火封堵
C.机房内电源线与信号线应分开敷设,间距小于0.3m时应采取屏蔽措施
D.机房内所有电缆均可使用普通PVC线槽进行明敷,无需考虑阻燃性能
优质解答
答案
C
解析
本题考查弱电系统机房配电及线路敷设规范。A项错误,强电与弱电线路严禁同管敷设,必须分开,以防电磁干扰影响信号传输质量;B项错误,电缆桥架穿过防火分区或楼板时,必须采用防火材料进行严密封堵,以阻止火灾蔓延;D项错误,机房内使用的电缆、线槽必须具备阻燃或耐火性能,严禁使用普通非阻燃PVC材料。C项正确,根据相关设计规范,电源线与信号线应分开敷设,若因空间限制间距小于0.3m,必须对信号线采取屏蔽措施以抗干扰。