关于民航机场弱电系统机房的场地选址及基础建设要求,下列说法中错误的是

A.机房应设置在建筑物的底层或地下一层,避开强电磁干扰源
B.机房应避开强振动源,并采取减振措施,防止精密设备受损
C.机房应避开强热源,如锅炉房、冷冻站等,且上下层不应有水管道穿越
D.机房应靠近电源中心,减少供电线路长度,且应设置在建筑物顶层以利于散热

优质解答

答案

D

解析

A项正确,根据《电子信息系统机房设计规范》GB 50174,机房宜设置在建筑物的底层或地下一层,以减少辐射干扰和便于散热。B项正确,机房应避开强振动源,必要时采取减振措施,以确保精密电子设备的安全。C项正确,机房应避开强热源和水源,防止高温和高湿影响设备运行,且上下层不应有水管道穿越,以防漏水。D项错误,虽然机房应靠近电源中心以减小电压降,但不应设置在建筑物顶层,因为顶层受太阳辐射影响大,散热困难,且屋顶防水性能难以保证,容易漏水,不符合机房建设对湿度和稳定性的要求。