根据民航机场弱电系统工程相关技术标准,关于机房不间断电源(UPS)输入电源的选取,下列做法正确的是
A.UPS 输入电源应直接取自机房内末端配电箱的回路
B.UPS 输入电源宜采用自动切换装置,从两个不同的市电电源中选取一路正常电源
C.UPS 输入电源可仅由单路市电提供,无需考虑备用电源
D.UPS 输入电源应直接接入机房内的直流母线,以简化系统结构
优质解答
答案
B
解析
解析:根据《综合医院建设标准》及《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174)等相关规范,对于重要负荷(如弱电系统机房),UPS 的输入电源应具备高可靠性。通常要求 UPS 输入电源来自两个不同的市电电源,并配备自动切换装置(ATS),以确保在市电故障时能切换至备用电源,从而保证 UPS 的持续供电能力。选项 A 错误,末端配电箱回路可靠性低,且 UPS 通常位于前端配电室或专用机房,不应由末端回路供电;选项 C 错误,单路市电无法满足重要负荷的供电可靠性要求;选项 D 错误,UPS 输入应为交流电(AC),直接接入直流母线违背了 UPS 的基本工作原理(AC-DC-AC 或 AC-DC)。因此,选项 B 符合规范要求。