在弱电系统机房配电设计中,关于不间断电源(UPS)输出容量的选取原则,下列说法正确的是
A.UPS 输出容量应等于机房内所有弱电设备的额定功率之和
B.UPS 输出容量应大于或等于机房内所有弱电设备的额定功率之和,并留有一定的裕量
C.UPS 输出容量只需满足计算机服务器的功率需求,其他弱电设备可不考虑
D.UPS 输出容量应根据机房面积大小进行估算,与设备功率无关
优质解答
答案
B
解析
解析:根据《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174)及弱电系统设计惯例,UPS 的输出容量应能够覆盖所有由 UPS 供电的弱电设备负荷。为了应对设备启动冲击、未来扩容需求以及避免 UPS 长期满载运行导致效率降低和寿命缩短,设计时通常要求在设备额定功率总和的基础上增加一定的裕量(通常为 15%~30% 或根据具体规范)。选项 A 错误,未考虑裕量,容易导致过载;选项 C 错误,UPS 通常为整个弱电系统(包括网络、通信、监控等)提供备用电源,不能仅考虑服务器;选项 D 错误,UPS 容量必须基于实际负荷计算,面积不是决定因素。因此,选项 B 正确。
科目:民航机场工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成