关于通信电源系统中不间断电源(UPS)的分类、工作原理及其适用场合,下列说法正确的有
A.后备式(Offline)UPS在正常市电供电时,逆变器处于待机状态,仅在市电中断时启动,其输出波形通常为方波或修正正弦波,适用于对电能质量要求不高的终端用户。
B.在线式(Online)UPS采用双变换技术,市电和电池均通过逆变器向负载供电,输出电压稳定且无切换时间,适用于对供电连续性和电能质量要求极高的核心通信设备。
C.在线互动式(Online Interactive)UPS在市电正常时通过自动稳压器(AVR)稳定输出电压,市电异常时切换为逆变供电,其转换时间极短,常用于服务器集群等关键业务系统。
D.在线式UPS由于存在逆变环节的热损耗,其转换效率通常高于后备式UPS,因此在节能要求高的场景中是首选方案。
E.后备式UPS结构简单、体积小、成本低,但由于存在市电到电池的切换时间(通常为毫秒级),不适用于对断电零容忍的关键通信交换设备。
优质解答
答案
ABE
解析
选项A正确,后备式UPS正常时逆变器不工作,输出波形质量相对较差,适用于一般终端。选项B正确,在线式UPS采用双变换,输出稳定,无切换时间,适用于核心设备。选项C错误,在线互动式UPS的转换时间虽短但并非零,且其“在线”概念与严格意义上的Online UPS不同,通常不用于对电能质量要求极高的核心通信交换设备,该选项描述混淆了在线互动式与在线式的适用场景精度。选项D错误,在线式UPS由于整流和逆变的双重能量转换,其效率通常低于后备式UPS(后备式正常时效率高),而非高于。选项E正确,后备式UPS存在切换时间,不适合关键通信设备。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成