在通信电源UPS系统中,逆变环节是将直流电转换为交流电的核心部分。关于UPS中逆变器的工作模式及其在系统中的作用,下列描述正确的有

A.在线式UPS中,逆变器始终处于工作状态,将蓄电池或整流器的直流电逆变成稳定的交流电供给负载
B.离线式UPS中,逆变器仅在市电中断或异常时启动,将蓄电池直流电逆变为交流电
C.在线互动式UPS中,逆变器在市电正常时主要起稳压作用,通过升压或降压变换调节输出电压幅值
D.逆变器是UPS系统中产生高频开关噪声的主要来源,无需采取滤波措施即可直接连接负载
E.对于在线式UPS,当市电正常时,能量流向为:市电→整流器→蓄电池/直流母线→逆变器→负载

优质解答

答案

ABCE

解析

选项A正确,在线式UPS的定义就是全时逆变,逆变器一直工作。选项B正确,离线式UPS市电正常时直通,逆变器待机,故障时启动。选项C正确,在线互动式UPS利用逆变电路(或专门的升降压电路)进行电压调节,市电正常时主要功能是稳压。选项D错误,逆变器开关频率高,会产生电磁干扰和高频谐波,必须经过输出滤波器(LC滤波器)才能输出平滑的正弦波,不能直接连接负载。选项E正确,这是在线式UPS的典型能量流向:市电先整流为直流,一部分给电池充电,一部分经逆变器逆变为交流电。