二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在洁净空调工程施工中,高效过滤器的检漏测试方法有多种。关于检漏测试的具体操作,下列说法正确的有( )

A.检漏测试时,粒子计数器的探头应紧贴过滤器表面
B.检漏测试时,探头应距离过滤器表面一定距离(如5mm~10mm)移动
C.检漏测试发现漏点,应标记并修补后重新测试
D.检漏测试可以在过滤器未安装密封垫的情况下进行
E.检漏测试的合格标准是粒子计数器的读数始终为零

优质解答

答案

BC

解析

B项,探头应距离表面5-10mm扫描,避免接触破坏密封或影响气流,正确。C项,发现漏点需修补并复测,正确。A错误,紧贴表面会刮伤或影响测量。D错误,必须在密封状态下测试。E错误,合格标准是粒子数低于背景值或规定限值,而非绝对为零(环境背景存在)。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成