某医院手术室洁净空调系统施工完毕,监理工程师组织进行高效过滤器安装质量检查与系统联动调试。根据洁净空调工程技术要求,下列做法或判断中,符合规范及施工要求的有( )
A.高效过滤器安装前,应对箱体及过滤器进行清洁,并在安装过程中避免对滤纸造成机械损伤
B.高效过滤器安装完成后,应在系统停机状态下进行完整性检漏,以排除安装缝隙导致的漏风
C.洁净室与相邻非洁净区之间的压差控制,应保证洁净区相对于非洁净区呈正压,且压差值通常控制在10~15Pa范围内
D.高效过滤器的安装方向应与气流方向垂直,以最大化过滤面积并降低系统阻力
E.在洁净度等级为ISO Class 7的房间中,若发现局部区域粒子数超标,只需更换该区域上方的一台高效过滤器即可,无需检查其他过滤器或密封性
优质解答
答案
AC
解析
A项正确,过滤器安装前清洁及保护滤纸是基本质量要求;C项正确,洁净室对非洁净区保持正压,且10-15Pa是常见的压差控制范围,防止污染空气侵入。B项错误,高效过滤器检漏必须在系统运行(有风)状态下进行,停机无法检测漏风。D项错误,高效过滤器应水平安装(对于顶送风系统),气流垂直穿过滤纸,而非与气流方向垂直(那样气流就横向吹过滤纸了,无法过滤)。E项错误,局部超标可能由密封不良、风机故障或整体压差不足引起,不能仅更换单一过滤器,需全面排查。