在搭设高度24m以上的扣件式钢管双排脚手架时,关于剪刀撑的设置要求,下列说法正确的是
A.应在脚手架外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,并中间每隔15m~18m设置一组
B.应在脚手架外侧立面连续满布设置,且每道剪刀撑宽度不应小于4跨
C.剪刀撑斜杆与地面的倾角应在30°~45°之间,且斜杆采用单扣件与立杆连接
D.剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)规定,高度在24m以上的双排脚手架,应在外侧立面连续满布设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。斜杆接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。A选项错误,24m以上应满布,且中间间距要求不适用于满布情况;C选项错误,倾角范围错误且扣件数量不足;D选项错误,扣件数量应为3个而非2个。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成