二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于扣件式钢管脚手架连墙件的设置要求,下列说法正确的是

A.双排脚手架连墙件的最大间距不应大于4m×4m
B.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,对上层杆应先行拆除
C.当脚手架高度不超过24m时,可以不设置连墙件,仅依靠杆件摩擦固定
D.连墙件可以设置在混凝土梁上,但不能设置在混凝土柱上

优质解答

答案

A

解析

选项A正确,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130),双排脚手架连墙件的最大间距不应大于4m×4m,即2倍步距×2倍跨距。选项B错误,连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,对上层杆应先行拆除是错误的,连墙件必须随脚手架搭设进度及时设置,严禁滞后设置或先拆后设。选项C错误,连墙件是保证脚手架稳定性的关键构件,无论高度多少,只要超过一定高度(通常24m以上需严格按规范,24m以下也需根据风荷载和稳定性计算设置,且规范明确要求设置连墙件)都必须设置,不能仅靠摩擦。选项D错误,连墙件应设置在结构混凝土梁、柱等构件上,严禁设置在砖墙上,因此可以设置在混凝土柱上。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成